Sujet : Re: Disjoncteur différentiel borne de recharge
De : julien.arlandis (at) *nospam* gmail.com (Julien Arlandis)
Groupes : fr.sci.electrotechniqueDate : 10. Jul 2022, 12:18:25
Autres entêtes
Organisation : Nemoweb
Message-ID : <fRC9yZPIkqHbMaTxBILbiDegj2U@jntp>
References : 1 2
User-Agent : Nemo/0.999a
Le 10/07/2022 à 13:02, "
Al@in" a écrit :
Salut,
je ne saurais pas répondre à ta question sur le disjoncteur, mais c'est
normalement indiqué dans la notice de la borne.
Par contre, pour ton second problème, la solution c'est de relier ta borne à
ton Linky pour utiliser le signal TIC émit par le compteur et qui informe
les appareils connectés du courant max (abonnement) et du courant
actuellement consommé. Et là ta borne informe la voiture qu'elle doit tirer
moins de courant de charge (la borne ne sait pas limiter, elle ne fait que
demander à la voiture de tirer moins).
Merci pour cette réponse. Ma borne n'a que 3 câbles de puissance (PNT), je ne peux donc pas la relier directement au linky, mais je suppose que le linky connait et peut communiquer à tout instant la puissance consommée ? Sachant que la voiture est une zoé, comment je fais pour faire communiquer la voiture avec le linky ?
"Julien Arlandis" a écrit dans le message de groupe de discussion :
7S-5LSDfARd8o5jJPefXqw1PYCE@jntp...
Bonjour,
Je viens d'acquérir une borne de recharge 7KW en monophasé. Pouvez vous
m'indiquer quel type de disjoncteur différentiel est préconisé sur ce
type d'installation ? Je ne parviens pas à trouver d'information fiable
à ce sujet et aucun schéma d'installation n'est fourni. La borne sera
reliée à l'armoire électrique par un câble 3G10 de 5 mètres de long
conformément à la norme.
J'hésite entre un 32A type A et un 40A de même type, sachant qu'en 32A
le courant sera à la limite du seuil de détection en pleine charge.
Afin d'éviter des coupures intempestives du général, existe t-il des
dispositifs qui limitent la puissance fournie en fonction de la puissance
générale consommée par le tableau électrique ? L'idée étant de
réduire l'ampérage de la borne lorsque l'on tire sur la consommation,
four, pompe à chaleur...