Sujet : Re: comment détecter l'origine d'un courant de fuite
De : om+news (at) *nospam* miakinen.net (Olivier Miakinen)
Groupes : fr.sci.electrotechniqueDate : 22. Feb 2023, 20:42:39
Autres entêtes
Organisation : There's no cabale
Message-ID : <tt5nmv$1sqv$1@cabale.usenet-fr.net>
References : 1
User-Agent : Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0 SeaMonkey/2.53.1
Bonjour,
Le 22/02/2023 à 18:25, jean-loup fabbro a écrit :
>
j'ai le problème suivant: je prends du courant quand je touche le corps métallique de ma bouilloire et l'évier en métal.
J'ai branché un multimètre sur ce circuit et il y a quelques volts en phase et terre ainsi qu'entre neutre et terre et 230v entre phase et neutre.
Comme le circuit est assez long (prises de la cuisine, éclairage Salle de Bains)
je voulais savoir s'il existe une méthode pour savoir d'où cela vient dans ce circuit.
La première chose à vérifier est que le fil de terre est effectivement
relié à la terre.
Lorsque j'ai emménagé dans ma maison j'ai trouvé que le fil de terre
des plaques de cuisson n'était branché à rien. Quand j'en ai parlé à
l'ancienne propriétaire elle m'a dit « ah c'est pour ça que je me
prenais tout le temps des coups de jus! »
-- Olivier Miakinen