Le 23/09/2022 à 15:29, Loïc G. a écrit :
Le 23/09/2022 à 08:45, Julien Arlandis a écrit :
Bonjour,
 La protection différentielle à haute sensibilité (30 mA) est elle obligatoire derrière chaque machine industrielle, ou bien l'industrie tolère t-elle des seuils de sensibilité plus élevés ? Quelle est le cadre légal en environnement industriel ?
 Merci.
 Uniquement sur les circuits alimentant des prises de courant
Merci pour votre réponse, le responsable électrique du lieu d'exploitation où est hébergée notre machine industrielle m'indique que la protection différentielle 30mA est obligatoire derrière chaque prise et machine (même si directement branchée sur un tableau électrique). Le problème c'est que notre machine qui comporte de nombreux variateurs fait sauter les différents différentiels du bâtiment à chaque allumage, si on peut passer outre le différentiel il n'y a plus de soucis, sauf que cette solution m'est refusée pour des motifs règlementaires. Pouvez vous m'indiquer quelle réglementation indique que le différentiel n'est pas nécessaire dans ma situation ?

Date Sujet#  Auteur
23 Sep 22 * Protection différentielle en environnement industriel6Julien Arlandis
23 Sep 22 `* Re: Protection différentielle en environnement industriel5Loïc G.
23 Sep 22  `* Re: Protection différentielle en environnement industriel4Julien Arlandis
24 Sep 22   +- Re: Protection différentielle en environnement industriel1Loïc G.
24 Sep 22   +- Re: Protection différentielle en environnement industriel1Loïc G.
2 Oct 22   `- Re: Protection différentielle en environnement industriel1Olivier B.

Haut de la page

Les messages affichés proviennent d'usenet.

NewsPortal