Re: comment détecter l'origine d'un courant de fuite

Liste des GroupesRevenir à fs electrotechnique 
Sujet : Re: comment détecter l'origine d'un courant de fuite
De : jlfabbro (at) *nospam* hotmail.com (jean-loup fabbro)
Groupes : fr.sci.electrotechnique
Date : 23. Feb 2023, 08:19:39
Autres entêtes
Message-ID : <8e8abb03-3e78-460a-b4c0-8d4619d89aedn@googlegroups.com>
References : 1 2
User-Agent : G2/1.0
Le mercredi 22 février 2023 à 19:42:41 UTC+1, Olivier Miakinen a écrit :
Bonjour,
Le 22/02/2023 à 18:25, jean-loup fabbro a écrit :
 
j'ai le problème suivant: je prends du courant quand je touche le corps métallique de ma bouilloire et l'évier en métal.
J'ai branché un multimètre sur ce circuit et il y a quelques volts en phase et terre ainsi qu'entre neutre et terre et 230v entre phase et neutre.
Comme le circuit est assez long (prises de la cuisine, éclairage Salle de Bains)
je voulais savoir s'il existe une méthode pour savoir d'où cela vient dans ce circuit.
La première chose à vérifier est que le fil de terre est effectivement
relié à la terre.
 
Lorsque j'ai emménagé dans ma maison j'ai trouvé que le fil de terre
des plaques de cuisson n'était branché à rien. Quand j'en ai parlé à
l'ancienne propriétaire elle m'a dit « ah c'est pour ça que je me
prenais tout le temps des coups de jus! »
 
 
--
Olivier Miakinen
Merci pour cette  réponse, effectivement je pense que le fil de terre doit être déconnecté, le problème c'est que je ne vois pas où il est débranché car celui passe dans des goulottes dans les murs....
Auriez-vous une idée?

Date Sujet#  Auteur
22 Feb 23 * comment détecter l'origine d'un courant de fuite8jean-loup fabbro
22 Feb 23 +* Re: comment détecter l'origine d'un courant de fuite3Olivier Miakinen
23 Feb 23 i`* Re: comment détecter l'origine d'un courant de fuite2jean-loup fabbro
23 Feb 23 i `- Re: comment détecter l'origine d'un courant de fuite1Olivier Miakinen
23 Feb 23 `* Re: comment détecter l'origine d'un courant de fuite4Olivier B.
23 Feb 23  `* Re: comment détecter l'origine d'un courant de fuite3jean-loup fabbro
25 Feb 23   `* Re: comment détecter l'origine d'un courant de fuite2Olivier B.
8 Mar 23    `- Re: comment détecter l'origine d'un courant de fuite1jean-loup fabbro

Haut de la page

Les messages affichés proviennent d'usenet.

NewsPortal