Re: comment détecter l'origine d'un courant de fuite

Liste des GroupesRevenir à fs electrotechnique 
Sujet : Re: comment détecter l'origine d'un courant de fuite
De : om+news (at) *nospam* miakinen.net (Olivier Miakinen)
Groupes : fr.sci.electrotechnique
Date : 23. Feb 2023, 13:21:02
Autres entêtes
Organisation : There's no cabale
Message-ID : <tt7lnf$2qdj$1@cabale.usenet-fr.net>
References : 1 2 3
User-Agent : Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 SeaMonkey/2.49.4
Le 23/02/2023 08:19, jean-loup fabbro a écrit :
 
Merci pour cette  réponse, effectivement je pense que le fil de terre doit
être déconnecté, le problème c'est que je ne vois pas où il est débranché car
celui passe dans des goulottes dans les murs.... Auriez-vous une idée?

Une possibilité (déjà vue) c'est que l'électricien qui a fait l'installation
n'ait pas voulu s'embêter à faire venir la terre jusque là, et qu'il ait
simplement mis la fin du fil de terre en le bloquant avec un nœud quelque
part.

Si c'est bien le cas, soit tu te retournes contre lui si c'est encore
possible, soit tu refais l'installation toi-même ou par un électricien de
confiance.


--
Olivier Miakinen

Date Sujet#  Auteur
22 Feb 23 * comment détecter l'origine d'un courant de fuite8jean-loup fabbro
22 Feb 23 +* Re: comment détecter l'origine d'un courant de fuite3Olivier Miakinen
23 Feb 23 i`* Re: comment détecter l'origine d'un courant de fuite2jean-loup fabbro
23 Feb 23 i `- Re: comment détecter l'origine d'un courant de fuite1Olivier Miakinen
23 Feb 23 `* Re: comment détecter l'origine d'un courant de fuite4Olivier B.
23 Feb 23  `* Re: comment détecter l'origine d'un courant de fuite3jean-loup fabbro
25 Feb 23   `* Re: comment détecter l'origine d'un courant de fuite2Olivier B.
8 Mar 23    `- Re: comment détecter l'origine d'un courant de fuite1jean-loup fabbro

Haut de la page

Les messages affichés proviennent d'usenet.

NewsPortal