Sujet : Re: comment détecter l'origine d'un courant de fuite
De : jlfabbro (at) *nospam* hotmail.com (jean-loup fabbro)
Groupes : fr.sci.electrotechniqueDate : 08. Mar 2023, 17:45:13
Autres entêtes
Message-ID : <c4ab100f-6ff2-472c-a3f6-7b0c52e29bb5n@googlegroups.com>
References : 1 2 3 4
User-Agent : G2/1.0
Le samedi 25 février 2023 à 11:10:23 UTC+1, Olivier B. a écrit :
jean-loup fabbro avait écrit le 23/02/2023 :
Oui merci bien, mais est-ce que vous savez comment trouver où le fil de
terre est rompu?
>
Il faut en tester la continuité avec une boucle que l'on tire à coté,
en partant de la barrette de terre ou piquet pour remonter au fur et à
mesure jusqu'au problème.
Mesures à faire disjoncteur de tête coupé, évidement.
Bonsoir,
merci pour ce retour et désolé du retard, je vais essayer.
Cordialement.