Re: Contacteur inverseur

Liste des GroupesRevenir à fs electrotechnique 
Sujet : Re: Contacteur inverseur
De : olivier.2a (at) *nospam* free.fr (Olivier B.)
Groupes : fr.sci.electrotechnique
Date : 19. Jun 2023, 10:35:54
Autres entêtes
Organisation : Nemoweb
Message-ID : <ix1kwpFh_KVbkHVUqleVEnHGj6w@jntp>
References : 1 2 3 4 5
User-Agent : Nemo/0.999a
Le 19/06/2023 à 11:17, Julien Arlandis a écrit :
Le 17/06/2023 à 09:49, Olivier B. a écrit :
Le 14/06/2023 à 17:16, Julien Arlandis a écrit :
Merci, je crois que je vais acheter des contacteurs inverseurs avec une bobine en 24V + transfo 24V, ce sera plus sécurisé pour les ouvriers d'une part et peut être moins onéreux au global que des contacteurs avec des bobines en 220V. Reste la partie logique sur laquelle je bute, j'ai bien trouvé une solution qui me paraît bancale, je serai curieux de connaitre ton schéma
>
J'espère qu'une description suffira:
 on part de la source d'alimentation des circuits bobine, 2 conducteurs A et B
 partant de A on met en série les deux contacts normalement fermé de S1 et S2, on obtient en sortie de cela le circuit CB, toute action sur S1 ou S2 provoque une coupure d'alimentation sur ce circuit.
 partant de CB on aura 2 circuits indépendant, un par contacteur, démarrons avec C1
 partant de C on met *en parallèle* le contact NO de BP1 et  le contact NO du contacteur 1 on obtient la borne D
 Partant de D on met en série le contact NF du relais 2, on obtient E
 Partant de E on met en série le contact NF de BP2 on optient F
 F ne sera alimenté que si on a au repos S1 S2 BP2 et C2 ET que l'on appuie sur BP1, C1 colle et ferme son contact NO court-circuitant le contact NO de BP1 que l'on peut alors relâcher, C1 reste collé.
 Quelque chose m'échappe, parce que dans mes contacteurs les contacts NF et NO sont bien pilotés par les bobines mais les bobines ne sont pas alimentées par eux. Du coup où se situe l'alimentation des bobines de C1 et C2 qui n'apparait pas dans ta description ?
ben c'est la "source d'alimentation A B, ceci faisant abstraction de sa nature, ça peut être de la TBTS comme de la BT
Dans certains câblages un contact travail de puissance peut être utilisé pour interagir sur la commande, par exemple pour l'auto-maintient, dans ce cas il n'y a pas de séparation évidente entre la logique de commande et la partie puissance.
A+

Date Sujet#  Auteur
12 Jun 23 * Contacteur inverseur12Julien Arlandis
13 Jun 23 +- Re: Contacteur inverseur1Julien Arlandis
14 Jun 23 `* Re: Contacteur inverseur10Olivier B.
14 Jun 23  `* Re: Contacteur inverseur9Julien Arlandis
14 Jun 23   +- Re: Contacteur inverseur1Loïc G.
16 Jun 23   +- Re: Contacteur inverseur1Olivier B.
17 Jun 23   `* Re: Contacteur inverseur6Olivier B.
17 Jun 23    +- Re: Contacteur inverseur1Julien Arlandis
19 Jun 23    `* Re: Contacteur inverseur4Julien Arlandis
19 Jun 23     `* Re: Contacteur inverseur3Olivier B.
19 Jun 23      `* Re: Contacteur inverseur2Julien Arlandis
19 Jun 23       `- Re: Contacteur inverseur1Olivier B.

Haut de la page

Les messages affichés proviennent d'usenet.

NewsPortal