Sujet : Re: spots sur rails (câbles tendus)
De : JKB (at) *nospam* hilbert.invalid (JKB)
Groupes : fr.sci.electrotechniqueDate : 19. Mar 2025, 10:20:29
Autres entêtes
Organisation : NUO - News.Usenet.Ovh
Message-ID : <slrnvtl32t.5t1.JKB@hilbert.systella.fr>
References : 1
User-Agent : slrn/1.0.3 (Linux)
Le 18-03-2025, siger <
s@s.fr.invalid> a écrit :
Bonjour,
Bonjour,
à propos de luminaires 12V sur câbles tendus, alimentés par un transfo,
j'ai sous les yeux 3 transfos, dont la sortie est indiquée :
60W maxi
20-60W
35-105W
>
Est-ce qu'il faut comprendre que pour les 2 derniers, il faut au moins
20 ou 35W de lampe ?
Si je veux remplacer les lampes par des leds, est-ce qu'il faut que je
garde une ou 2 lampes traditionnelles pour respecter le mini ?
Les transfos sur lesquels se trouve une indication de consommation
minimale sont des transfos merdouilliques avec de fortes pertes. Ça
veut dire généralement qu'en-dessous de la consommation minimale, la
tension au secondaire est supérieure à la tension indiquée.
À titre personnel, je vire ces transfos pour les remplacer par des
choses plus sérieuses, j'ai déjà failli avoir un début d'incendie à
cause de ça (cosse côté bobinage mal serrée, la coque plastique a
fondu).
JKB
-- Si votre demande me parvient en code 29, je vous titiouillerai volontiersune réponse.