Sujet : Re: comment détecter l'origine d'un courant de fuite
De : jlfabbro (at) *nospam* hotmail.com (jean-loup fabbro)
Groupes : fr.sci.electrotechniqueDate : 23. Feb 2023, 09:19:39
Autres entêtes
Message-ID : <8e8abb03-3e78-460a-b4c0-8d4619d89aedn@googlegroups.com>
References : 1 2
User-Agent : G2/1.0
Le mercredi 22 février 2023 à 19:42:41 UTC+1, Olivier Miakinen a écrit :
Bonjour,
Le 22/02/2023 à 18:25, jean-loup fabbro a écrit :
j'ai le problème suivant: je prends du courant quand je touche le corps métallique de ma bouilloire et l'évier en métal.
J'ai branché un multimètre sur ce circuit et il y a quelques volts en phase et terre ainsi qu'entre neutre et terre et 230v entre phase et neutre.
Comme le circuit est assez long (prises de la cuisine, éclairage Salle de Bains)
je voulais savoir s'il existe une méthode pour savoir d'où cela vient dans ce circuit.
La première chose à vérifier est que le fil de terre est effectivement
relié à la terre.
Lorsque j'ai emménagé dans ma maison j'ai trouvé que le fil de terre
des plaques de cuisson n'était branché à rien. Quand j'en ai parlé à
l'ancienne propriétaire elle m'a dit « ah c'est pour ça que je me
prenais tout le temps des coups de jus! »
--
Olivier Miakinen
Merci pour cette réponse, effectivement je pense que le fil de terre doit être déconnecté, le problème c'est que je ne vois pas où il est débranché car celui passe dans des goulottes dans les murs....Auriez-vous une idée?