Sujet : Re: comment détecter l'origine d'un courant de fuite
De : jlfabbro (at) *nospam* hotmail.com (jean-loup fabbro)
Groupes : fr.sci.electrotechniqueDate : 23. Feb 2023, 13:04:46
Autres entêtes
Message-ID : <fbad6481-ada9-49c8-a266-c77177ef51f4n@googlegroups.com>
References : 1 2
User-Agent : G2/1.0
Le jeudi 23 février 2023 à 10:25:45 UTC+1, Olivier B. a écrit :
jean-loup fabbro a formulé ce mercredi :
Bonsoir,
j'ai le problème suivant: je prends du courant quand je touche le corps
métallique de ma bouilloire et l'évier en métal. J'ai branché un multimètre
sur ce circuit et il y a quelques volts en phase et terre ainsi qu'entre
neutre et terre
>
pas possible, c'est que ce n'est pas une terre.
et 230v entre phase et neutre. Comme le circuit est assez
long (prises de la cuisine, éclairage Salle de Bains) je voulais savoir s'il
existe une méthode pour savoir d'où cela vient dans ce circuit.
>
En tout premier lieux, il faut réparer la terre car à la vue de tes
mesures elle est defectueuse, ensuite on peut avancer pour le reste
parce qu'en l'état le défaut peut être n'importe ou...
Oui merci bien, mais est-ce que vous savez comment trouver où le fil de terre est rompu?