Le 23/02/2023 08:19, jean-loup fabbro a écrit :
Merci pour cette réponse, effectivement je pense que le fil de terre doit
être déconnecté, le problème c'est que je ne vois pas où il est débranché car
celui passe dans des goulottes dans les murs.... Auriez-vous une idée?
Une possibilité (déjà vue) c'est que l'électricien qui a fait l'installation
n'ait pas voulu s'embêter à faire venir la terre jusque là, et qu'il ait
simplement mis la fin du fil de terre en le bloquant avec un nœud quelque
part.
Si c'est bien le cas, soit tu te retournes contre lui si c'est encore
possible, soit tu refais l'installation toi-même ou par un électricien de
confiance.